当前位置 :
UPS的问题UPS的容量选择应该是UPS的KVA容量>负载的KVA容量,但根据恒功率法计算电池的时候,却是全部取其有功功率(KW)的,这是为什么?以下为恒功率法计算电池的过程:W负荷≤W电池,P负荷≤P
更新时间:2024-04-27 23:36:41
1人问答
问题描述:

UPS的问题

UPS的容量选择应该是UPS的KVA容量>负载的KVA容量,

但根据恒功率法计算电池的时候,却是全部取其有功功率(KW)的,这是为什么?

以下为恒功率法计算电池的过程:

W负荷≤W电池,P负荷≤P电池

P负荷={P(VA)*Pf}/η

P电池=电池实际试验的恒功率数据

P负荷:电池组提供的总功率

P(VA):UPS标称容量(VA)

Pf:UPS功率因子

η:逆变器转换效率

Pnc:每cell需要提供的功率

n:机器配置的电池数量

N:单体电池cell数

Vmin:电池单体终止电压

具体计算步骤如下:

P负荷={P(VA)*Pf}/η

Pnc=P负荷/(N*n)

我们可以在厂家提供的如表1所示Vmin下的恒功率放电参数表中,找出P电池等于或者稍大于Pnc的功率值所对应的型号蓄电池.如果表中所列的功率值P电池均小于Pnc,可以通过多组电池并联的方式达到要求.

候义斌回答:
  电池厂商所提供的放电参数表本身就是一个放电实验值,电池自身存在巨大误差,不同电池厂误差也很大.国内电池厂这个表,几乎都是抄袭国外来的,电池厂本身根本没有这个数据,或者真实数据实在太差,就拿一份别人的充数....