用ZC-8型接地电阻摇表测量接地电阻(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′.(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′.(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′.4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围).5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表.当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止.以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻.例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω.
不过,我们一般摇接地是要求2根测试线相距20M.有效接地不超过4Ω才算合格的